哈尔滨冷库维修讲解施工技术质量保证措施的控制
(一) 施工前施工员应根据施工图翻制大样图,从而确保风管预制加工的顺利进行。所有阀部件及设备应按照设计要求仔细核对,同时应根据设备说明书的要求对设备基础进行验收,合格后方可进行安装就位。
1、风管与部件支吊架的预埋件、膨胀螺栓的位置应正确无误,支吊架不得安装在阀门、检查孔、风口等处。以免妨碍操作。
2、阀门操作装置应设操作指示,并露出保温层30-50mm,风管法兰连接用镀锌螺栓和螺母,螺母应朝向同一侧,风管安装前应对风管进行清理检查,安装完毕后,应及时封堵,防止进入污物堵塞风道。
3、风管穿墙体和楼板处,应使用防火材料,填充严密;穿越沉降缝或变形缝的风管两侧,应设置长度为200mm-300mm的防火阻燃材料制作的柔性软管连接且接口应牢固、严密。
4、防火阀处应避开风口、检查门、测定孔等部位单独设置吊架。各种风阀的部件安装必须将手柄配置在便于操作的部位。防火阀的安装必须与设计相符,气流方向须与阀体上的标志箭头相一致,严禁反向。空调机、新风入口处设密闭、电动多叶阀。
5、为确保工程按期交付甲方、双方技术人员应根据设计图纸要求,互相配合进行风管予留洞、楼板留孔,楼板加固的工作。施工人员应填好预检记录。同时我公司也将积极配合土建及装饰单位,进行风口等末端设备的安装,从而确保吊顶及墙体装修工作的顺利进行。
6、通风管道施工应严格按照GB50243-2002《通风与空调施工质量验收规范》和91SB图集进行。
(二)哈尔滨冷库维修讲解风管加工场地的环境质量控制
1、风管制作应在现场进行,以免长途运输使风管不易保洁。
2、风管制作需一个洁净的施工场地,如在施工现场内制作,需门窗及屋面防水,地面混凝土完工后进行制作施工。
3、加工风管用的镀锌板必须为优质板,加工前镀锌必须用洗涤制清洗,擦净、干燥后使用。如镀锌表面起泡脱掉,需刷磷化底漆及镀黄底漆各一遍,调和漆两遍(洗涤剂需用中性,并先做试验,合格后再用)。
4、制作场洁净,垃圾经常清扫,制作时手套不许有油污,镀锌板、风管不许在地面拖行,不准穿着鞋踏上已清扫干净的镀锌表面。
5、制作法兰吊架、风机座时,切割、除锈、焊接和风管制作场地隔开,铁件刷油干燥后才能进行装配、安装。
6、小风管合口后需用塑料布封住两端,码放在清洁的地方安装时运入现场后再行拆封口,大风管安装前再次清扫干净后进行安装。
7、风管安装用支架、打孔和预留洞整修整应在风管运入安装现场前进行。
8、擦拭风管和镀锌铁皮不准用易掉棉丝的织物,需用较牢的棉布。
9、工具、机具、工作服、手套要保持清洁。